帮我看看这图纸设计得有多臭!!!这个项目是个小区其中一个电房,小区旁边有一个我公司的五星级酒店,酒店员工宿舍和酒店锅炉房在我小区取电(这样整个计费系统就值得思考了,既有住宅、公共、商业)。图纸是下面施工单位给我审核的,我觉得他设计的太烂了!如果拿到供电局审核,必定会被叼死,呵呵! 以下是我的几点见解,其实我水平也很烂的,各位大侠帮我指点下。1、(3P)母线联络开关与发电机投入开关设计严重错误,导致发电机发电电源有与市电正常电源并列的可能。而且发电机投入开关合闸后,联络开关只能分闸,完全没有起到发电机应向应急母线段供电的作用。发电机形同虚设,而且还可能造成重大事故。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.厨房应考虑气体泄漏报警,和温感配合使用
2.有几个楼梯的应急灯没有连线,可能忘了.
建议应急照明回路单独设置回路,见民规11.8.9条款.
共同进步!