【S0005】汽车贸易展示中心电气

发布于:2004-11-02 16:43:02 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
【S0005】汽车贸易展示中心电气

http://www.gpszx.com/neteaseivp/resource/drawing/detail.jsp?pk=10196&way=3

工程省份: 山东
图纸作者: 指尖年华
推荐人: 指尖年华
发布时间: 2004-11-02

一汽车贸易展示中心,混凝土框架结构,欢迎品评
  • jww_jl
    jww_jl 沙发
    图画的不错,很细致,提两条供参考:
    1.厨房应考虑气体泄漏报警,和温感配合使用
    2.有几个楼梯的应急灯没有连线,可能忘了.
    建议应急照明回路单独设置回路,见民规11.8.9条款.

    共同进步!
    2004-11-19 09:48:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 537 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮我看看这图纸设计得有多臭!!!

这个项目是个小区其中一个电房,小区旁边有一个我公司的五星级酒店,酒店员工宿舍和酒店锅炉房在我小区取电(这样整个计费系统就值得思考了,既有住宅、公共、商业)。图纸是下面施工单位给我审核的,我觉得他设计的太烂了!如果拿到供电局审核,必定会被叼死,呵呵! 以下是我的几点见解,其实我水平也很烂的,各位大侠帮我指点下。1、(3P)母线联络开关与发电机投入开关设计严重错误,导致发电机发电电源有与市电正常电源并列的可能。而且发电机投入开关合闸后,联络开关只能分闸,完全没有起到发电机应向应急母线段供电的作用。发电机形同虚设,而且还可能造成重大事故。