帮我看看这图纸设计得有多臭!!!

发布于:2004-10-31 13:47:31 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
这个项目是个小区其中一个电房,小区旁边有一个我公司的五星级酒店,酒店员工宿舍和酒店锅炉房在我小区取电(这样整个计费系统就值得思考了,既有住宅、公共、商业)。图纸是下面施工单位给我审核的,我觉得他设计的太烂了!如果拿到供电局审核,必定会被叼死,呵呵!
以下是我的几点见解,其实我水平也很烂的,各位大侠帮我指点下。
1、(3P)母线联络开关与发电机投入开关设计严重错误,导致发电机发电电源有与市电正常电源并列的可能。而且发电机投入开关合闸后,联络开关只能分闸,完全没有起到发电机应向应急母线段供电的作用。发电机形同虚设,而且还可能造成重大事故。
2、(1P~9P)如果路灯、景观照明、物业公司综合楼只是从发电机应急母线段接电而不是双路供电,那么正常情况下母线联络开关应该要合上。在变压器正常电源母线段上,公共、商业等用电计费已经清楚地分开,而在应急母线上,公共、商业电源计费没有分开,合上联络开关后,计费功能就会混乱不清,违反了电气《措施》关于发电机出线“计费不应与外网混淆”的原则。
3、(1P~9P)因为应急母线段下面的各个出线照明等功率因素低的设备还是比较多,为了满足负载供电要求情况下尽量减少选用发电机的额定容量,建议可以经过适当设计接入电容补偿装置。其实在机电公司的设计中应急母线段与正常母线段的供电出线几乎是一样的,正常母线段设置了补偿装置,则应急母线段也按理要设置补偿装置。
4、小区室外电缆会受白蚁、老鼠或者敷设等外力损害,所以室外宜选用带钢带铠装电缆。
5、变压器至低压柜电缆建议为ABCN(四线)。
6、4P柜公共电计费互感器变比1500/5太大了,建议选变比少一点的。
7、变配电房内应要用40*4镀锌扁钢环墙一周敷设,并与接地装置可靠连接,摇测接地工频电阻应少于1Ω。
8、消防、公共照明、监控等重要场合设备的电缆电线应采用阻燃型的。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chaiwa
    chaiwa 沙发
    你想要让自发电都要向正常母线段供电?拿我这张图纸来说吧:你就将8P柜取消掉,将3P柜(当它设计没问题)移到此处不就可以了吗?说是这样说,你还要考虑很多问题的。
    你要记住,不一定非要应急负荷(消防、监控等)才可以接到应急母线段,只要你发电机足够大,你可以将全部负荷都可以接上。不过还要考虑消防等负荷是要双路末端切换呵。你说的连锁问题很容易解决啊
    2004-11-02 00:02:02