大家好有个问题请教以下:我做一个工程照明管全部用GBG管明配,管子与配电箱之间的接地应该怎么做?是单根管子跨接还是多根用U型连接后再引到接地端子板上?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wudijun12
    wudijun12 沙发
    KBG和JDG管只要将直接锁紧螺丝拧断或用专用工具压点就可以了(达到接地的要求的,新型材料有规范说明的)!
    2011-08-31 16:43:31

    回复 举报
    赞同0
  • caoxiaojin
    caoxiaojin 板凳
    采用放射型跨接,就是每根管子都和配电箱连接,将这些跨接线靠近配电箱处压个铜鼻子,上防松螺丝,管路处采用装用接地管卡即可。
    2011-08-09 23:05:09