土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求救!那位大虾帮忙解决风冷模块机组问题!急急急

求救!那位大虾帮忙解决风冷模块机组问题!急急急

发布于:2007-08-17 08:46:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟遇到一个棘手问题,急询大家好心帮忙。我们刚安装好的一组风冷模块机组,水泵供水量也足,配电柜用表测试也没有问题,但是,刚启动主模块就报警,说是水泵供水量不足,急死人了啊!那位大侠好心帮忙,有积分奖励的啊!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jstsmts
    jstsmts 沙发
    首先检查一下当水泵启动以后,水流开关是否在常闭位置,这一点相当关键,我想应该新主机没有问题,重点检查系统.另外过滤器是否清洗.
    2007-08-23 19:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • adminw
    adminw 板凳
    细细学习
    2007-08-20 23:53:20

    回复 举报
    赞同0