土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 换热器和中间板换之间的最小水容积?

换热器和中间板换之间的最小水容积?

发布于:2007-08-16 23:12:16 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
对于有些项目,比如说采用污水来冷却机组的冷凝器时,需要加中间板换,那么在机组和中间板换之间,水系统所需要的最小水容量是多少?我想应该有要求的。
同样,蒸发器也存在这个问题,如果蒸发器侧采用中间板换,在蒸发器和中间板换之间,水系统的水体积应该为多少?如果水量少的话,机组可能会很快高压报警或者低压报警,或者频繁上卸载,控制恨不稳定。我知道蒸发器直接和末端连接时所需要的最小水容积,是不是采用中间板换时也必须满足这个最小水容积呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ssl8443221
    ssl8443221 沙发
    顶啊!这个问题就是一个经验问题,相信很多人做过加中间换热器的。不知道各位有没有考虑水容量的问题啊!如果没有考虑水容量的问题,不知道各位的机器是不是存在着频繁上卸载的问题呢?
    2007-08-20 22:35:20

    回复 举报
    赞同0
  • ssl8443221
    ssl8443221 板凳
    我现在想了解的是:中间板换和机组换热器之间的水容积是不是有要求。我认为应该有个最小值,不知道做过类似工程的达人是怎么做得,高人现身啊!
    2007-08-17 18:07:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 179 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机在启动过程中,星三转换后就调停

压缩机在启动过程中,星三转换后就调停,MQ的330.3三机头螺杆机组,当负荷升高时,每当启动3号机头时,启动后,只要星三一转换,压缩机就调停,而机组故障显示为吸气压力低报警,但实际吸气压力不低,0.22mpa。设置报警吸气压力为0.18,请教故障原因,是线圈烧毁???压力传感器故障??还是其它????

回帖成功

经验值 +10