土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下车库顶板(有覆土)上的雨水、污水如何排?

地下车库顶板(有覆土)上的雨水、污水如何排?

发布于:2007-08-16 22:44:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
山东烟台某地下车库,上边有6栋住宅,车库顶板(标高-1.400)覆土0.8~1.1米,上消防车,各单体住宅的雨水、污水排出管标高为-0.900,主体工程已封顶,看来雨水、污水的排出是个问题。覆土深度太浅了,且不说冬天是否会冻住,小区内的车辆也会压碎管道的。这两个问题倒也能解决(做一下保温、保护),最困难的是排水坡度难以满足,检查井怎么做?直接坐在地下车库顶板上?防水如何处理?隐患太多。本人以前做类似的工程排水都做在车库顶板下,(本来此处车库层高就比其他位置高,正好利用)第一次遇到这种情况,没招了,请大家多多指点。我把图纸附在下面,请各位热心的筒子帮忙看一下,谢谢了先!
顺便说一句,小区施工图是深圳做的设计,可能没考虑到北方的习惯与做法。
也可发邮件给我:ytwqz2004@163.com

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lc910
    lc910 沙发
    关键是做方案时要考虑场地的雨污水排放,现在的楼盘大多是地下室大底盘,上面是住宅。做施工图设计时排水方向要避免排向地下室顶板覆土层,宁愿室内管线长一点。否则就导致总图外网非常难做。
    地下室顶板上的雨水可以采用明沟、盲沟相结合的方式来做,到地下室外缘进入雨水管道。
    污水非常难解决,没办法的话,单体排水采用污水总管排向地下室外边缘,类似于宾馆、高层的管道转换层的做法,多加清扫口。
    2007-08-16 23:26:16

    回复 举报
    赞同3
  • wangxinhua520zj
    排水走板下,怕人防的不让你过哦
    2007-08-24 16:44:24

    回复 举报
    赞同0