首层外墙设消火栓,消火栓水注破窗覆盖二层,能行吗?
首层外墙设消火栓,消火栓水注破窗覆盖二层,能行吗?
两层商铺,上面局部16层住宅.商铺每间两层,如果将消火栓设在商铺内,为保证两股水注到达,则每个商铺内需在楼梯口上下层各设一个消火栓,这样设计消火栓太多.现设计只在首层外墙设消火栓,消火栓水注破窗覆盖二层,大量减少了消火栓设计,可是这个破窗覆盖二层不知道实际情况是否可行?
发布于
2007-08-16 22:38:16
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
jiangzhi_80_80
商铺二层也算是人家商铺内,不同于商场。个人认为:消火栓设在户内实际用处不太。
2007-08-17 21:58:17
来自 PC
评论
举报
lc910
严格按规范的话,不行,低规要求每层设,且同防火分区同层两支水枪满足,消火栓是非常多
另外有一个变通,看当地消防部门的允许与否,仅对商业网点,一二层各设一个栓,算是一个防火单元两支枪
2007-08-16 23:32:16