变压器
14.14 万条内容 · 399 人订阅
阅读下一篇
现变压器离供电总箱350米左右,总箱负荷120KW,根据线路压降选择S=Kx*P/C*U=0.8*120*350/77*5=87.27,选择95平方线Ijs=Ks×P/1.732×U×功率因素=0.8×120×1000/1.732×380×0.85=171.6选用4×95平方线,200A的短路开关是否足够!!