变压器到电箱供电!!!

发布于:2004-10-28 11:40:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现变压器离供电总箱350米左右,总箱负荷120KW,根据线路压降选择S=Kx*P/C*U=0.8*120*350/77*5=87.27,选择95平方线
Ijs=Ks×P/1.732×U×功率因素=0.8×120×1000/1.732×380×0.85=171.6
选用4×95平方线,200A的短路开关是否足够!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • fs-hjw
    fs-hjw 沙发
    S>=Ikx2.24X1000/K中
    Ik:短路电流有效值等于230/Z
    Z=R平方+X平房的和的开方
    是这样校验吗?
    2004-11-03 20:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • fs-hjw
    fs-hjw 板凳

    该如何校验啊?请教了
    2004-11-02 15:22:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。