0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
发现《建筑设计防火规范2006》一个问题《建筑设计防火规范2006》8.4.2.1条文如下: 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;-----------------------其中“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时”在老的规范中为“室内消火栓超过10 个且室内消防用水量大于15L/s 时”,一字之差,是否新规范搞错了??????
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
windows
沙发
如果设自动喷水灭火系统,是否每层都必须设,仅在其中的设有送回风管道的一层设喷淋,其它层不设行吗?
2007-08-23 09:46:23
赞同0
-
jjplj
板凳
由中央空调,面积够了,就要设,市政允许直接抽吗?不然肯定要设水池的
2007-08-20 09:58:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报