请教用户10kV配电室定值计算的问题!我最近开始计算用户10kV配电室保护定值(过流,速断)。但是计算出来的不太准确。是不是方法不对呢?请各位同仁们指点指点。我用的计算方法如下:例子:一个10kV配电室,有4面高压柜,分别为;1#进线柜(ct变比75/5),2#计量柜,3#PT柜,4#出线柜(ct变比75/5,带800kVA变压器),计算1#进线、4#出线的过流,速断定值。1#进线;已知800kVA变压器变压器的一次电流为46.2A,所以过流一次值=1.4×46.2=64.6A,二次值=64.6/15=4.3A。