土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统的管道用卡箍连接可以吗?
空调管道焊接承在内部氧化处理难,焊渣清理难,螺纹连接不破坏镀锌层,但管径超过DN65以上套丝比较困难,另一个可能在连接处有麻丝(防漏的一些东西)结网,长时间也可能堵塞,都有不同程度的弊端,
如果空调系统的管道用卡箍连接呢?

全部回答(8 )

  • jswgq-55
    一般采用打坡口,直焊。但也有部份要求较高的星级酒店采用先焊后镀锌的做法,有条件可以考虑第二种施工方法。
    2004-11-06 18:34:06 来自 PC 评论 举报
  • jf_xu
    大口径管道和泵房管道不宜用卡箍,因为刚度差,官端推力大,不安全.
    2004-11-06 10:37:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10