在军博年会上,请教王老、林老的几个问题

发布于:2004-11-01 11:07:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
军事博物馆年会上,就SPD、LEB等几个问题请教了王老、林老。

在上礼拜的1、卫生间内的 LEB是否与MEB相连??
王老的意思是不用:保持卫生间内为同一电位是最好的!
2、SPD(TN系统)安装于总开关前还是总开关后?
王老的意思是总开关后:SPD在寿命到了以后会自动烧毁,此时既要对地放电,又不要使总开关动作。所以放在总开关后。并且不推荐使用断路器,而用熔断器。
3、防雷引下线是否必须沿建筑物外圈引下?
林老的意思是不用:只要建筑物是框架结构,其内部钢筋已经拉通,雷电流往下走的时候,由于电流的肌肤效应,实际外沿(所放泻)的雷电流是最大。但整个钢筋框架都承担着泄流作用!
基本上是这么个意思。有些可能是我理解有偏差。