土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 浴室等电位联结中如何可靠联结的问题
浴室等电位联结中如何能可靠的和金属扶手及淋浴用的金属水龙头联结。用多股铜芯线好像也不是好办法。时间久了铜线全部会锈蚀。各位高手,有何好建议。现在,浴室中的金属件越来越少,可联结的金属件屈指可数,真的等电位有这么大作用吗?我的新房要装修。要注意些什么?另外,我的电源自电表只有两根线(一火一地)。如何解决PE线的问题。我的房子是框架的

全部回答(4 )

  • yeyan5110
    可以利用建筑物的金属网!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    2005-08-29 21:26:29 来自 PC 评论 举报
  • yant
    即使你的浴室没有一件金属件,只要你要用电,都要做等电位......除非你的房子是塑料做的。
    2005-08-29 08:17:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
  • 谈对等电位联结的认识文章来自中国建筑电气网作者陈志民目前我国许多新修订的规范标准逐步同国际电工标准IEC标准接轨等电位联结能够降低接触电压防间接接触电击及电磁干扰特别是雷电电磁干扰在电气设计中是一种行之有效的安全措施早已为国际上许多国家所采用我国对等电位联结的作用在认识上也有了长足的进步这些年来随着电子技术的飞速发展特别是信息技术的迅猛发展对防雷接地等电位有了更高的要求在此结合新的标准图集图集号是
  • 目前我国许多新修订的规范标准逐步同国际电工标准IEC标准接轨等电位联结能够降低接触电压防间接接触电击及电磁干扰特别是雷电电磁干扰在电气设计中是一种行之有效的安全措施早已为国际上许多国家所采用我国对等电位联结的作用在认识上也有了长足的进步这些年来随着电子技术的飞速发展特别是信息技术的迅猛发展对防雷接地等电位有了更高的要求在此结合新的标准图集图集号是02D501-2谈谈对等电位联结的认识一等电位联结的
  • 几年前山东的一名学生落入喷水池19人下水相救牺牲7人发生这个惨剧仅仅是因为一台潜水泵漏电专家对此发出感叹如果这个喷水池做了等电位连接措施悲剧就不会发生而我们也无法责怪设计者国家过去尚没有这方面的统一规范在电气安全技术不断地发展和更新的进程中人们注意到大量电气事故是由过大的电位差引起的为防止因此而导致的种种电气事故20世纪60年起国际上推广等电位联结安全技术的应用现在新建建筑物中基本上都采用了等电位
  • 作者徐华摘要作者结合对等电位联结安装97SD567国标图的修编谈了对等电位联结的一些新认识同时对实施过程中出现的问题作简要探讨关键词等电位联结接地故障防雷等电位电涌防护器IEC目前我国许多新修订的规范标准逐步同国际电工标准IEC标准接轨等电位联结在电气设计中是一种行之有效的安全措施早已为国际上许多国家所采用我国对等电位联结的作用在认识上也有了长足的进步1997年编制的等电位联结安装提出了一些基本做
  • alignleft等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结等电位联结有总等电位联结局部等电位联结和辅助等电位联结alignalignleft总等电位联结MEB总等电位联结作用于全建筑物它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电
  • 摘要根据相关资料和事故分析认为应根据国家及国际标准在低压电源总进线处装设RCD并辅以等电位联结以遏制我国居高不下的电气事故并对与此相关的要求进行探讨关键词电击接地故障漏电电流RCD等电位联结一问题提出1999年12月湖北宜昌市某住宅由于去5楼的PE线在3楼与相线短接致使5楼一住户女主人在使用电淋浴器时不幸遭电击身亡这是一起典型的接地故障造成的电击事故2002年的一个雷雨天某地一男子赤脚在卫生间使用
  • 接地的不同作用接地分功能性和保护性接地又有低频接地和高频接地之分人脱离不了与地球的接触所以配电系统就以大地电位为参考电位将配电系统与地球连接这就是通常的接大地的接地将配电系统与代替大地的导体相连接以该导体的电位为参考电位也是接地例如在飞机上的接地就是以飞机的金属机身代替大地系统接地电源中性点的接地称作系统接地过去称工作接地它用以使系统正常和安全地工作例如当架空线路感应雷电涌压时它可提供泄放雷电流入
  • b论文简介b将建筑物电气装置内外露可导电部分电气装置外可导电部分人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的称为不接地的等电位联结urlhttpziliaoco188comp8221htmlimghttpimageco188comotherinfoviewgifimgurlfont宋体附件名200410151097805773243Untit
  • b论文简介b文章介绍了什么是等电位联结怎样做等电位联结等电位联结有什么作用等有关建筑物等电位联结的知识urlhttpziliaoco188comp107557htmlimghttpimageco188comotherinfoviewgifimgurlfont宋体附件名20062611392142444542006261139214244454htmfontfont宋体文件大小3Kfontfont宋
  • 将建筑物电气装置内外露可导电部分电气装置外可导电部分人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的称为不接地的等电位联结等电位联结有总等电位联结局部等电位联结和辅助等电位联结之分所谓总等电位联结乃是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排总接地端子板上而互相联结进线配电箱的PEPEN母排自接地极引来的接地干线如需要建筑物内的公用设
  • 配电房等外漏金属体已经做了接地为什么还要做等电位联结等电位联结和重复接地有什么区别等电位联结的好处是什么谢谢各位大侠指教
  • 请大家讨论房建工程不设计总等电位联结可以吗GB503032002建筑电气工程施工质量验收规范相关内容为27建筑物等电位联结271主控项目2711建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接支线间不应串联连接说明2711建筑物是否需要等电位联结哪些部位或设施需等电位联
  • 指导书关于低压系统接地故障中说“设置不接地的等电位联结”不接地的等电位联结是怎么定义的啊“将建筑物电气装置内外露可导电部分电气装置外可导电部分人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的称为不接地的等电位联结”这段话是说不和接地体联结还是我的LEB可以喝MEB相连接MEB可以和接地体相连
  • 规范做法attachimg6181183attachimg风机配管及接地做法规范attachimg6181184attachimg风机设备接地连接美观可靠attachimg6181185attachimg金属主管道接地连接可靠标识清晰屋面避雷带与引下线焊接美观可靠标识清晰避雷带穿越伸缩缝敷设加装Ω弯补偿屋面金属管道接地连接做法美观可靠配电室内接地干线设置美观标识清晰等电位端子箱设置美观可靠标识清晰
  • 接地的不同作用接地分功能性和保护性接地又有低频接地和高频接地之分人脱离不了与地球的接触所以配电系统就以大地电位为参考电位将配电系统与地球连接这就是通常的接大地的接地将配电系统与代替大地的导体相连接以该导体的电位为参考电位也是接地例如在飞机上的接地就是以飞机的金属机身代替大地系统接地电源中性点的接地称作系统接地过去称工作接地它用以使系统正常和安全地工作例如当架空线路感应雷电涌压时它可提供泄放雷电流入
  • 等电位联接的定义将建筑物电气装置内外露可导电部分电气装置外可导电部分人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结等电位联结也有不与人工或自然接地体连接的称为不接地的等电位联结等电位联结有总等电位联结局部等电位联结和辅助等电位联结之分所谓总等电位联结乃是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排总接地端子板上而互相联结进线配电箱的PEPEN母排自接地极引来的接地干线如需要
  • 家庭装修中电气设计的基本原则不同家庭的装修设计各有不同家用电器的配置也不尽相同但电气设计的基本原则是相同的家庭装修中的电气设计基本原则如下一照明插座回路分开如果插座回路的电气设备出现故障仅此回路电源中断不会影响照明回路的工作便于对故障回路进行检修若照明回路鱿止收希衫貌遄芈返牡缭矗由狭偈闭彰鞯凭摺BR二照明应分成几个回路家中的照明可按不同的房间搭配分成几个回路一旦某一回路的照明出现故障就不会影响到其
  • 等电位就是在一个带电线路中如果选定两个测试点测得它们之间没有电压即没有电位差则我们就认定这两个测试点是等电位的它们之间也是没有阻值的建筑中的等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体同导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结等电位联结有总等电位联结局部等电位联结和辅助等电位联结总等电位联结MEB总等电位联结作用于全建筑物它在一定程度上可降低建筑物内间接接触
  • 首页建筑文苑建筑电气正文高层民用建筑供电系统的设计摘要根据高层民用建筑特点对其供电系统设计的主要方面进行阐述关键词配电室接地装置配电系统保护总等电位联结随着我国国民经济的发展土地资源越来越珍贵因此高层民用建筑也就发展迅猛而一个好的高层建筑必须有一个完善的安全的可靠的供电系统作保证1高层民用建筑配电室的选择参考GB5003-9410kv及以下变电所设计规范的规定高层民用建筑的总配电室或总配电箱间宜选
  • 不同家庭的装修设计各有不同家用电器的配置也不尽相同但电气设计的基本原则是相同的家庭装修中的电气设计基本原则如下一照明插座回路分开如果插座回路的电气设备出现故障仅此回路电源中断不会影响照明回路的工作便于对故障回路进行检修若照明回路鱿止收希衫貌遄芈返牡缭矗由狭偈闭彰鞯凭摺BR二照明应分成几个回路家中的照明可按不同的房间搭配分成几个回路一旦某一回路的照明出现故障就不会影响到其他回路的照明在设计布线时如果

回帖成功

经验值 +10