土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 喷淋系统水箱???

喷淋系统水箱???

发布于:2004-11-01 11:06:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
超过24米的中危险级的要设屋顶水箱?
有无其他办法
上海可以采用稳高压系统,这个系统其他地区可认可?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sdtazl
    sdtazl 沙发
    如果不是高层,是不是就可以不设水箱?只设喷淋泵和消防水池就可以了?水箱的作用到底是稳压还是必须满足十分钟用水量?
    2004-11-02 19:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • times
    times 板凳
    《喷规》条文说明上说,中危的若设置水箱有困难可用气压5L/S,10分钟水量!
    2004-11-02 12:21:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

湿式报警阀设置的位置及高度

湿式报警阀设置的位置可否设置于室外,它的位置在室内一定要靠出口设置吗?湿式报警阀设置的高度一般应该设置在地面以上多高处?水流指示器一般应该设置在地面以上多高处?