湿式报警阀设置的位置及高度

发布于:2004-11-01 08:22:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
湿式报警阀设置的位置可否设置于室外,它的位置在室内一定要靠出口设置吗?
湿式报警阀设置的高度一般应该设置在地面以上多高处?
水流指示器一般应该设置在地面以上多高处?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 成哥
    成哥 沙发
    我们这的湿式报警阀是安装在室内消防主立管上。
    2004-11-08 14:16:08

    回复 举报
    赞同0
  • lzb0121
    lzb0121 板凳
    湿式报警阀一般设置在水泵房内,不建议放在室外.主要是考虑其信号联动的作用.方便控制中心发觉报警.高度宜为1.2米,水流指示器应竖直安装在水平管道上侧.动作方向应与水流方向一致.
    2004-11-02 10:18:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环网水量问题求教

眼下搞水,都喜欢弄个环网出来,而且好出也的确不少,但眼下我有点事情犯晕,向各位求教一二!一个大食堂,三层总用水量大概是41.22L/S,用计算工具一算,好家伙,要200mm的管子(v=1.33m/S,DN175,V=1.75M/S,选200mm),厉害,可前辈却用了个100mm的环网就算了。于是一阵犯晕。按照规范要求,一根进水管子出了问题,单管供水量70%(28.85L/S,DN150,1.69M/S),如果单管供水50%的话,就是20.61L/S(DN125,1.67M/S;DN150,1.21M/S)怎么也用不成100的管子呀,到底怎么回事呀?