环网水量问题求教眼下搞水,都喜欢弄个环网出来,而且好出也的确不少,但眼下我有点事情犯晕,向各位求教一二!一个大食堂,三层总用水量大概是41.22L/S,用计算工具一算,好家伙,要200mm的管子(v=1.33m/S,DN175,V=1.75M/S,选200mm),厉害,可前辈却用了个100mm的环网就算了。于是一阵犯晕。按照规范要求,一根进水管子出了问题,单管供水量70%(28.85L/S,DN150,1.69M/S),如果单管供水50%的话,就是20.61L/S(DN125,1.67M/S;DN150,1.21M/S)怎么也用不成100的管子呀,到底怎么回事呀?