土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问空调机组不制冷的原因?

请问空调机组不制冷的原因?

发布于:2007-08-14 18:11:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问各位同仁:

我现在有两台全新风的风冷冷风型的申菱空调,机组参数分别是:

机组1:制冷量:33.6KW,制冷量:20.0KW,加湿量:8KG,风量:6500m3/h,机外静压差:850Pa;

机组2:制冷量:19.5KW,制冷量:13.5KW,加湿量:8KG,风量:5000m3/h,机外静压差:800Pa;

两套机组都出现了同样的问题不制冷,温度怎么调都只能达到27度左右,这到底是什么原因呢?
  • llzhenghong
    llzhenghong 沙发

    怎么两个制冷量?冷量是机组提供的吗?怎么那么小?怪不得那么小!!
    2007-08-14 18:41:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跨专业的新手如何学空调设计,指点一下

学电的,某些原因,需要掌握一些空调设计能力(中央空调和通风).能否推荐一些基础课程的书籍呢,如<流体力学>之类的,当然啦,有下载地址,将十分感谢.如果有空调专业想学电的,可以互相交流啦.强电:A 供配电(10KV)B 防雷设计弱电C 消防自动报警设计D 楼宇自动控制设计E CCTVF CATVG 门禁系统H 综合布线系统I 红外线防盗报警系统J 巡更系统K 广播系统

回帖成功

经验值 +10