土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 筏板(墙下冲切和抗剪验算)

筏板(墙下冲切和抗剪验算)

发布于:2007-08-14 18:02:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教:上部为剪力墙结构小高层,下部为筏板基础,JCCAD里能不能验算墙下冲切和抗剪,还是要手工算。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wilson_leon
    wilson_leon 沙发
    我觉得可以按有关“平板筏基内筒冲切”方法来计算就可以了---地基规范P70:8.4.8
    2008-11-22 10:40:22

    回复 举报
    赞同0
  • gaijiaofan
    gaijiaofan 板凳
    谢谢!真诚感谢楼主的慷慨无私。

    希望版主能够给大家提供更多更好的东西!!

    祝愿论坛越办越好!!!
    2008-09-27 13:23:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地基承载力修正的疑问

基础规范规定了地基承载力的宽度和深度修正,对于不同的土修正系数也不同。修正深度按照规范的提法一般是从室外地面开始算起。但往往基础埋在第二层土中,第一层是一米多的杂填土,宽度和深度系数分别是0和1,假定一层是1米5的杂填土,第二层修正系数分别为0.3和1.6,如果基础埋在3米的位置,那么d应该直接取3米用0.3和1.6修正,还是分两层分别进行修正呢?