土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教防排烟高手,四层接近5W平米的商场

请教防排烟高手,四层接近5W平米的商场

发布于:2007-08-14 00:49:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教防排烟高手,四层接近5W平米的商场消防排风机、消防送风机、非消防新风机,一般设几个设备房间?大概多少台设备?功率大概为多少?
我是做电气的,现有一个方案,由于某些原因,找不到暖通专业,想知道以上数据,以完成方案,请赐教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • chshchy
    chshchy 沙发
    谢谢斑竹。
    虽然我是做电气的,但是看了后,也受益匪浅。对设备配电有了更清晰的思路。谢谢。
    2007-08-15 11:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • blackeye
    blackeye 板凳
    那边空调才说完,这边通风继续说:
    1)消防通风比较复杂,应该根据图纸来分析。你没给图纸,那我就按常规思路帮你估算一下。
    2)商场按3000-4000平米划分防火分区,每层4个防火分区。假设竖向设计排烟系统,每个防火分区内有两个排烟系统,那么竖向一共有8个排烟系统。排烟风机可以露天安装在裙房屋面,不需要机房,每台22kw。
    3)如果有中庭,中庭顶部可能也会有排烟风机,功率20-50kw。
    4)商场开窗比较多时,一般不需要补风机。如果除了一层有外门可开启,其他各层都非常封闭,完全没窗户可开,那么2-4层设置补风机,容量可按排烟功率的50%计算。
    5)排风机要根据空调新风量来估算。假设每层新风量是80000m3/h,则排风量取70000m3/h。排风机台数不一定,但是总功率应该是20多kw,4层商场就是80多kw。如果过渡季节要考虑全新风运行,则排风机容量也要加大一倍。
    2007-08-14 11:38:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于北方地下车库冬季通风排烟和采暖的问题!

关于北方地下车库冬季通风排烟和采暖的问题!遇到个北方项目,高层的地下车库,按照规范是要采暖的,问了论坛里的版主她的回答是:车库要采暖。但采暖不需要用散热器,在车库的入口和出口装上热水风幕或是电风幕就行了。在平时通风的时候,设一个全热交换器。”小弟还想问清楚:现在一般车库通风和车库排烟是合用的,这样在送风和排风(烟)机前加个全热交换器,对车库排烟有影响吗?可以把全热交换器放到排烟机房内吗?消防审查能通过否?

回帖成功

经验值 +10