正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
关于北方地下车库冬季通风排烟和采暖的问题!遇到个北方项目,高层的地下车库,按照规范是要采暖的,问了论坛里的版主她的回答是:车库要采暖。但采暖不需要用散热器,在车库的入口和出口装上热水风幕或是电风幕就行了。在平时通风的时候,设一个全热交换器。”小弟还想问清楚:现在一般车库通风和车库排烟是合用的,这样在送风和排风(烟)机前加个全热交换器,对车库排烟有影响吗?可以把全热交换器放到排烟机房内吗?消防审查能通过否?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句虽然我是做电气的,但是看了后,也受益匪浅。对设备配电有了更清晰的思路。谢谢。
回复 举报
1)消防通风比较复杂,应该根据图纸来分析。你没给图纸,那我就按常规思路帮你估算一下。
2)商场按3000-4000平米划分防火分区,每层4个防火分区。假设竖向设计排烟系统,每个防火分区内有两个排烟系统,那么竖向一共有8个排烟系统。排烟风机可以露天安装在裙房屋面,不需要机房,每台22kw。
3)如果有中庭,中庭顶部可能也会有排烟风机,功率20-50kw。
4)商场开窗比较多时,一般不需要补风机。如果除了一层有外门可开启,其他各层都非常封闭,完全没窗户可开,那么2-4层设置补风机,容量可按排烟功率的50%计算。
5)排风机要根据空调新风量来估算。假设每层新风量是80000m3/h,则排风量取70000m3/h。排风机台数不一定,但是总功率应该是20多kw,4层商场就是80多kw。如果过渡季节要考虑全新风运行,则排风机容量也要加大一倍。
回复 举报