土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于北方地下车库冬季通风排烟和采暖的问题!

关于北方地下车库冬季通风排烟和采暖的问题!

发布于:2007-08-13 22:15:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
关于北方地下车库冬季通风排烟和采暖的问题!
遇到个北方项目,高层的地下车库,按照规范是要采暖的,问了论坛里的版主
她的回答是:
车库要采暖。但采暖不需要用散热器,在车库的入口和出口装上热水风幕或是电风幕就行了。在平时通风的时候,设一个全热交换器。”
小弟还想问清楚:现在一般车库通风和车库排烟是合用的,这样在送风和排风(烟)机前加个全热交换器,对车库排烟有影响吗?可以把全热交换器放到排烟机房内吗?消防审查能通过否?
想请有相关经验的老师解答下,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    想安装全热交换器,建议你先核算一下成本。
    2007-08-15 19:40:15

    回复 举报
    赞同0
  • yhjhwxl
    yhjhwxl 板凳
    首先不能安装电风幕,气车库规范有要求,不能在排烟风道上加电加热器风口,在送风道上加我没有见过
    2007-08-14 11:11:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教~~~望大家指教

排烟风机的出风口怎么有时候看见图纸上接的是圆管 有的图纸画的是矩形管 这有什么规定吗 该怎么确定呢?谢谢 处来扎道 呵呵

回帖成功

经验值 +10