土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教末端风机盘管冬季防冻问题

请教末端风机盘管冬季防冻问题

发布于:2012-12-01 13:14:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在我这有个工程,末端采用风机盘管,冬季暂时不用需要做防冻处理。
我们把风机盘管进水管软连接卸下来进行排水,不过一定排不干净。
请问各位大侠这样冬季能够防止风机盘管冻坏不?有没有实际工程案例?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • co1466175312057
    如果不排水就加入定量防冻液,如果排水,在排水后用压缩空气吹空,没有压缩空气就用无害廉价的气体吹
    2016-11-11 20:54:11

    回复 举报
    赞同0
  • wuxiweimin
    wuxiweimin 板凳
    yuanming199018 发表于 2013-6-26 18:44 我们公司是在每一台空气处理机的进水管口加装一条压缩空气管,冬季冷冻水放空后,进行吹气排出盘管里的水挺先进,不过空调设备多了加压缩空气系统成本就大了。
    2016-11-01 13:39:01

    回复 举报
    赞同0