土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 外行请教一个小问题

外行请教一个小问题

发布于:2007-08-13 17:45:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触到一个项目,某大楼目前两路10kv进线,每条线下面各带两个1000kVA变压器。目前该大楼的电负荷平均约为1400kW,分布在4台变压器上。现在由于项目需要,想把其中一条10kV进线上的大部分负荷集中到另外一条10kV进线上,比如一路10kV进线带1200kW的负荷,另一路10kV进线带200kW的负荷,请问这种做法可不可行?有没有违背电气规范或者设计原则的地方?我认为完全没有问题,但是电工说不行,供电局不会同意,是吗?
当然,两路10kV是有联络母线的。
请专家指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • energynet
    energynet 沙发
    楼上的都谢谢了。
    回2楼:两路10kV应该是不能并联运行的,只是互为备用的关系吧。但是这不影响我在两路变压器上根据需要分配负荷吧?不过关于你的说法,我这样理解:如果两路各带700kW,那么任何一路都为另外一路留400~700的备用容量即可,但是如果一路为1200,一路为200kW,那么200kW那路10kV线路要为另外一路留800~1200kW左右的备用容量,所以供电局不愿意,是不是这个道理啊?这在设计规范上面有没有明确的规定啊?
    请各位指点。
    又,我们确实是想自设发电机与市电并网的,就是想在1200kW那路并网,这样实际上这路大部分是用我们的自发电,用市电的量还是较少的。当然这是另一个问题了,下一步再讨论。
    2007-08-15 09:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • wwxxdd12345
    wwxxdd12345 板凳
    你可以先报停一路电源,等负荷起来后再回复此路电源。
    2007-08-14 11:04:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相负荷不平衡的问题

我们是一个电厂,用一台180KVA的厂用变带厂用设备和生活区生活用电,生活用电距离有300米,通过一个抽屉开关,只有过载保护来控制。主要负载是空调,照明。现在经常因为三相负荷不平衡,厂用变零序保护动作,造成厂用主开关跳闸。这样影响了厂用设备供电,请大家帮助分析原因和怎么处理?

回帖成功

经验值 +10