正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
我们是一个电厂,用一台180KVA的厂用变带厂用设备和生活区生活用电,生活用电距离有300米,通过一个抽屉开关,只有过载保护来控制。主要负载是空调,照明。现在经常因为三相负荷不平衡,厂用变零序保护动作,造成厂用主开关跳闸。这样影响了厂用设备供电,请大家帮助分析原因和怎么处理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回2楼:两路10kV应该是不能并联运行的,只是互为备用的关系吧。但是这不影响我在两路变压器上根据需要分配负荷吧?不过关于你的说法,我这样理解:如果两路各带700kW,那么任何一路都为另外一路留400~700的备用容量即可,但是如果一路为1200,一路为200kW,那么200kW那路10kV线路要为另外一路留800~1200kW左右的备用容量,所以供电局不愿意,是不是这个道理啊?这在设计规范上面有没有明确的规定啊?
请各位指点。
又,我们确实是想自设发电机与市电并网的,就是想在1200kW那路并网,这样实际上这路大部分是用我们的自发电,用市电的量还是较少的。当然这是另一个问题了,下一步再讨论。
回复 举报
回复 举报