土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相负荷不平衡的问题

三相负荷不平衡的问题

发布于:2007-08-13 17:43:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们是一个电厂,用一台180KVA的厂用变带厂用设备和生活区生活用电,生活用电距离有300米,通过一个抽屉开关,只有过载保护来控制。主要负载是空调,照明。现在经常因为三相负荷不平衡,厂用变零序保护动作,造成厂用主开关跳闸。这样影响了厂用设备供电,请大家帮助分析原因和怎么处理?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zpw888
    zpw888 沙发
    谢谢,我们已经重新分配了三相负荷.问题已经解决.
    2007-12-02 10:41:02

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    这么高明的设计,把生活用电接到电厂的厂用电配电室?还三相分配不平衡。
    电厂厂用电变压器只有180KVA?太小了,零序(单相短路)保护动作,影响电厂正常运转,这保护是怎么设置的?多少电流动作?是不是真有单相短路故障?
    建议把生活用电接到别处去,厂用电配上尽量不接电厂无关的负荷。
    至于三相不平衡,不可能发展到零序(单相短路)保护动作,如果真是生活用电引起,那就把下面动力箱接线更正一下,使三相负荷平衡。
    2007-09-24 17:39:24

    回复 举报
    赞同0