发布于:2007-08-13 16:46:13
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我现在遇到一个别墅的项目,业主对于新技术感兴趣,希望采用温湿度独立控制的空调系统,我给他做了一个初步的方案,提出来请高手们给我把把关:
1、空调面积大约300平米,2层楼面,吊顶后层高3米;
2、系统采用辐射顶板制冷+独立新风系统,辐射顶板为了消除室内热负荷、独立新风承担室内的湿负荷以及新风的湿负荷,用2台主机分别为新风和辐射顶板提供冷水;
3、系统冷凝侧采用1套地埋管换热器。
我现在在计算系统的热负荷和湿负荷。我的思路是热负荷按照房间的朝向、人员、面积等信息估算出来一个总的负荷,以此确定辐射顶板主机的容量;湿负荷分2部分:房间内人员的散湿量(按手册上的数据查)+ 新风的除湿量。新风量按照手册的标准计算,在各个房间设置回风系统,回风回到设备间后有1/3的经过一个全热交换器回收一部分冷量后排掉,剩下2/3加上全热交换器的新风在回风箱混合后在经过除湿空调箱送入室内,消除室内的余湿,达到控制湿度的目的。
首先请看看这个整体思路是否可行。
下面的问题
1、我们在除湿这部分使用的是冷冻除湿,不知道能否达到这样的除湿效果;
2、我的热负荷、湿负荷计算是否正确;
这个项目设计还在进行之中,以后还可能遇到别的什么问题,我都会拿出来,希望跟对此感兴趣的业界同仁沟通、学习。
谢谢大家!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句七楼的朋友所说的冷梁和冷帆,没有听说过,希望有这方面资料的共享一下,不过我倒是听说过冷壁。希望大家能够共同学习共同进步。
回复 举报
回复 举报