土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 对温湿度独立控制感兴趣的同志们来讨论讨论!

对温湿度独立控制感兴趣的同志们来讨论讨论!

发布于:2007-08-13 16:46:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在遇到一个别墅的项目,业主对于新技术感兴趣,希望采用温湿度独立控制的空调系统,我给他做了一个初步的方案,提出来请高手们给我把把关:
1、空调面积大约300平米,2层楼面,吊顶后层高3米;
2、系统采用辐射顶板制冷+独立新风系统,辐射顶板为了消除室内热负荷、独立新风承担室内的湿负荷以及新风的湿负荷,用2台主机分别为新风和辐射顶板提供冷水;
3、系统冷凝侧采用1套地埋管换热器。
我现在在计算系统的热负荷和湿负荷。我的思路是热负荷按照房间的朝向、人员、面积等信息估算出来一个总的负荷,以此确定辐射顶板主机的容量;湿负荷分2部分:房间内人员的散湿量(按手册上的数据查)+ 新风的除湿量。新风量按照手册的标准计算,在各个房间设置回风系统,回风回到设备间后有1/3的经过一个全热交换器回收一部分冷量后排掉,剩下2/3加上全热交换器的新风在回风箱混合后在经过除湿空调箱送入室内,消除室内的余湿,达到控制湿度的目的。
首先请看看这个整体思路是否可行。
下面的问题
1、我们在除湿这部分使用的是冷冻除湿,不知道能否达到这样的除湿效果;
2、我的热负荷、湿负荷计算是否正确;

这个项目设计还在进行之中,以后还可能遇到别的什么问题,我都会拿出来,希望跟对此感兴趣的业界同仁沟通、学习。
谢谢大家!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • w-a-n-sh
    w-a-n-sh 沙发
    对于温湿度独立控制而言,我们大多数的时候是通过新风量和室内的是湿负荷来确定新风的含湿量。而这时我们往往确定的新风量是比较大的,而室内外的压差是有要求的,所以一般情况下都是需要有排风的,这部分排风通过全热回收装置进行全热回收,这样一来可以达到节能的目的,二是可以达到压差要求,所以一般是不设回风的。这样可以保证较高的空气品质。
    七楼的朋友所说的冷梁和冷帆,没有听说过,希望有这方面资料的共享一下,不过我倒是听说过冷壁。希望大家能够共同学习共同进步。
    2008-09-16 15:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • wangcy_1225
    wangcy_1225 板凳
    个人感觉该技术不苟成熟,用起来不划算,初投资高,节能效果不是很明显。当然该系统舒适度很好。
    2008-08-26 11:15:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:干球和湿球温度是什么意思?

我在看<暖通空调设计指南>的时候,实在弄不明白干球和湿球温度是什么意思!那为好心人能帮帮我

回帖成功

经验值 +10