土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!大梁出问题!

急!大梁出问题!

发布于:2007-08-13 16:16:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位老师好!
现做一框架结构工程,其中有一会堂,在会堂中我设计了一根跨度为14.3m的框架折梁(弯折在跨中处),截面400x1200;
经PKPM计算,配筋,裂缝,挠度均满足要求.施工完毕后,跨中处出现竖向裂缝,梁底未出现裂缝,是什么原因?
请指教!

1186992978982.JPG

全部回复(106 )

只看楼主 我来说两句
  • hxh523761676
    hxh523761676 沙发
    应设一道水平拉梁,实在不能设水平拉梁,也应在折线梁处加一水平长1500的混凝土以增加局部梁断面.
    2007-12-29 11:33:29

    回复 举报
    赞同0
  • 0551wsc
    0551wsc 板凳
    1、设计方面,可能是节点处构造钢筋配置不够妥当,或是结构方案不够完善;2、施工方面,模板支撑是否牢固?拆模时机对否?
    2007-11-29 17:38:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于楼梯间的输入求助

我是新手 想请问一下楼梯间在设置好板厚为0,恒载设成8 活载2.5之后 要修改导荷方式是吧 是把荷载导在哪边的梁上?和踏步平行的还是垂直的?不改的话什么结果?

回帖成功

经验值 +10