关于楼梯间的输入求助
关于楼梯间的输入求助
我是新手 想请问一下楼梯间在设置好板厚为0,恒载设成8 活载2.5之后 要修改导荷方式是吧
是把荷载导在哪边的梁上?和踏步平行的还是垂直的?不改的话什么结果?
发布于
2007-08-13 15:16:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
liyongkai88
板厚设置为0后,直接放大恒载,放大配筋考虑
2007-08-15 08:56:15
来自 PC
评论
举报
malingoye
我们单位的老师说是放到和踏步垂直的梁上,就是梯柱放置的梁上,二楼的你确定吗 梯梁最后也是承重在和踏步垂直的梁上面吧