土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相电机1KW电流一般是2A?那单相220V的了?

三相电机1KW电流一般是2A?那单相220V的了?

发布于:2007-08-13 13:34:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相电机1KW电流一般是2A?那单相220V的了?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yayacs1980
    yayacs1980 沙发
    220V电动机 理论值为1000/220/0.8=5.68A
    2007-08-18 18:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • dzhuyuan214
    dzhuyuan214 板凳
    按经验一般单相电动机取3.5倍KW,三相电动机取2倍KW。
    2007-08-18 17:03:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~

回帖成功

经验值 +10