正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(50 )
主题
回复
粉丝
照明工程
14.05 万条内容 · 424 人订阅
阅读下一篇
问个比较傻的问题,公厕是不是公共建筑?要不要在内走道上设置应急照明和疏散照明的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句但规范也有它的合理性,便于检查故障,提高供电的可靠性,灯数太多,节点就多,该回路的故障率会增加,维修查找难度增加。
下面有个变通,既满足规范的合理性,又解决不合理性。大家看看可行吗?
将这种小电流的照明回路,分成几个单独主回路,接同一微断开关。(条件是 1.经过微断开关的电流超过16A。2.每个单独回路的电线载流量大于微断开关额定电流。)
这样对于每个单独主回路,它的故障点数控制是满足规范,而对于装修设计会更加合理。
大家看看可行吗?
照明系统中的每一单相回路,不宜超过16A,灯具为单独回路数量不宜超过25个。
大家从规范表述的单相回路和单独回路的异同,给分析分析。
回复 举报
我设计的时候要是达到25盏灯的,就要看看照明单相分支回路的电流了。
回复 举报