应急照明?

发布于:2007-08-13 10:44:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
问个比较傻的问题,
公厕是不是公共建筑?要不要在内走道上设置应急照明和疏散照明的?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • wdkzqhwjq
    wdkzqhwjq 沙发
    卫生间设应急照明规范没有规定,这几乎全靠消防局审查的意见,我想我们不能人为无规矩的扩大应急照明的设置范围
    2009-06-01 20:22:01

    回复 举报
    赞同0
  • 电气工程师


    这几个卫生间最大的也就20平方而已。
    应急照明的目的并不是人性化!体现的是应急处置的问题!
    卫生间设应急照明规范没有规定,这几乎全靠消防局审查的意见,我想我们不能人为无规矩的扩大应急照明的设置范围,增加应急供电负荷容量不说,如遇紧急情况,消防队员到达现场后会先切除普通照明,如果消防队员切除了再看到规范没有规定的区域依然亮着,他们会怎么做?那种情况下他们会很彷徨,很有可能认为切电失效,进而切除全部照明电源,我们在走道设置的应急照明也将失效,这种情况是不希望看到的。
    实际就是我们在画蛇添足,给消防队员添乱!
    规范是经过逐步审核,长久考验的,如果我们的设计没有规矩,按照一己的想法随意添加,势必造成混乱局面!