电缆载流量选择的疑惑?《民用建筑电气设计手册》湖南省--戴瑜兴主编的与《工业与民用配电设计手册》第三版中载流量差别太大了!虽然两者在计算条件上有区别,如土壤热阻系数 埋设深度,环境温度,电缆长期工作温度上有区别,但区别太大了。 例如。200KW装机容量车间,经过计算,电流约为397A,,选用YJV22电缆,《民用>240mm为480A。而《工业》240mm为326~351,相差130A啊!如果加上直埋并列等因素,如5根0.6计,,《工业》240电缆的每根载流量仅为144A ,好困惑,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句-
wfw123456
沙发
家庭的话单相就行;不过开管不能用按钮开关功率太小,用空气开关
2008-04-02 23:31:02
赞同0
-
兔子木筏
板凳
将它分为三路,单相220V供电就行了呀,建议选用节能型灯泡,功率可以降低很多,并且亮度也不差
2008-04-02 20:56:02
赞同0