土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流量选择的疑惑?

电缆载流量选择的疑惑?

发布于:2007-08-13 10:49:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《民用建筑电气设计手册》湖南省--戴瑜兴主编的与《工业与民用配电设计手册》第三版中载流量差别太大了!虽然两者在计算条件上有区别,如土壤热阻系数 埋设深度,环境温度,电缆长期工作温度上有区别,但区别太大了。
例如。200KW装机容量车间,经过计算,电流约为397A,,选用YJV22电缆,《民用>240mm为480A。而《工业》240mm为326~351,相差130A啊!如果加上直埋并列等因素,如5根0.6计,,《工业》240电缆的每根载流量仅为144A ,好困惑,
同行们都执行那个载流量标准,工业的载流量与新出的铜业协会的差不多。 甲方问起来差别那么大,而且以前用的都没有问题,该怎么回答???晕了。盼望大家给予帮助啊!多以那个载流量为准???

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • electricity
    electricity 沙发
    我们一直按照< <工业..> >作, 我个人认为这书更权威.
    2009-10-16 21:15:16

    回复 举报
    赞同0
  • yinhuixiayan2004
    我是做民建的,工业还没有做过。关注一下
    2007-08-13 12:39:13

    回复 举报
    赞同0