关于18层以下设置单竖管的问题

发布于:2012-11-30 13:40:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范7.4.2很明确,如果18层以下,设置两根消防竖管有困难时,可以设置单竖管,但必须采用双阀双出口消防箱。此处有个疑问,楼顶的管道是否必须连接起来成环?下面主管道已经是成环

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    江苏省审图中心规定很人性化,我们这里18层以下住宅只要是单立管就可以了,上面不需要呈环状。
    2013-03-03 13:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳


    我也认为应该是这样。
    2013-03-02 13:09:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵接合器的设置问题

建规 8.4.2.5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓切层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓应设置水泵接合器。民用建筑水灭火系统设计规程6.1.4室内消防给水系统和室外消防给水系统合并设置的稳高压消防给水系统应符合下列规定: 1系统应设消防稳压泵。并应设总容积不小于120L的消防稳压罐。消防稳压泵、消防稳压罐应与消防泵设于同一泵房内;