水泵接合器的设置问题

发布于:2012-11-30 10:47:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规 8.4.2.5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓切层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓应设置水泵接合器。
民用建筑水灭火系统设计规程 6.1.4
室内消防给水系统和室外消防给水系统合并设置的稳高压消防给 水系统应符合下列规定:
1 系统应设消防稳压泵。并应设总容积不小于120L 的消防稳压罐。 消防稳压泵、消防稳压罐应与消防泵设于同一泵房内;

注:该系统可不设水泵接合器
一:是不是满足 民用建筑这条的 即便是 高规中说的那几种建筑,也可不设水泵接合器,
二:喷淋系统水泵接合器,哪里有类似高规8.4.5这种规定,求教

[ 本帖最后由 smallhu5566 于 2012-11-30 11:17 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 非诗
    非诗 沙发
    2014-05-17 10:46:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhangshengyl
    zhangshengyl 板凳
    2013-11-18 16:06:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。