房间如果不吊顶,喷头一定要上喷吗,请各位前辈指点

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wanglina8286
    wanglina8286 沙发
    《自动喷水灭火系统设计规范
    6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:
    1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;

    7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。



    我的消防论坛:
    http://www.long119.cn
    2007-08-13 22:13:13

    回复 举报
    赞同0
  • qianyoufeng
    qianyoufeng 板凳
    规范上有规定吗,哪本规范,如果上喷,距顶板的距离是多少?