土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教关于换热机组的问题

请教关于换热机组的问题

发布于:2012-11-30 09:05:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
建筑面积9000㎡左右11层的综合楼大概需要换热量多大的换热机组?供暖方式地暖为主,散热器为辅!设计上采用的是400KW的换热机组,进水温度是50℃,回水温度为20摄氏度,经换热站后给水温度为26℃,满足不了采暖需求,请教问题出在什么地方!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • chenjunbo-888
    chenjunbo-888 沙发
    一次源入口50度,出口20度。一次源流量不足,导致温差过大
    2012-12-11 16:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • lxhui97
    lxhui97 板凳
    1、一次源入口50度,出口20度。一次源流量不足,导致温差过大。
    一次源温度由市政控制,所提供温度是根据室外温度高低来调节。

    2、应该和所选择板换面积大小无关。

    3、曾经接触的项目也是同样问题。
    经供热单位测量流量,是流量不足。供热单位默许在一次侧加泵,之后供热良好。
    2012-12-11 15:27:11

    回复 举报
    赞同0