单台冷凝器出液如果有存液弯的情况下 可不可以不安装平衡管 多台冷凝器并联运行可不可以不装存液弯 或有存

液弯的情况下把平衡管接在出液管上

如果有设计安装的高手请指教 小弟感恩带涕

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    为了保证冷凝器的回液顺畅,不论是单台还是多台并联式的,也不论是何种型式的冷凝器,压力平衡管是不可少的!否则只有液相而无气相怎么能行呢?平衡管只能是气相间的连接,怎么会接在出液管上呢?有无存液弯与是否装平衡管无联系吧。
    2007-08-12 16:25:12

    回复 举报
    赞同1
  • cow1475804508891
    怎看不了
    2016-10-07 09:43:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多