土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ (讨论) 蒸发式冷凝器出液存液弯及平衡管配置问题

(讨论) 蒸发式冷凝器出液存液弯及平衡管配置问题

发布于:2007-08-11 19:54:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
单台冷凝器出液如果有存液弯的情况下 可不可以不安装平衡管 多台冷凝器并联运行可不可以不装存液弯 或有存

液弯的情况下把平衡管接在出液管上

如果有设计安装的高手请指教 小弟感恩带涕

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    为了保证冷凝器的回液顺畅,不论是单台还是多台并联式的,也不论是何种型式的冷凝器,压力平衡管是不可少的!否则只有液相而无气相怎么能行呢?平衡管只能是气相间的连接,怎么会接在出液管上呢?有无存液弯与是否装平衡管无联系吧。
    2007-08-12 16:25:12

    回复 举报
    赞同1
  • cow1475804508891
    怎看不了
    2016-10-07 09:43:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调求救

高手:我们这里对小空调(1P--5p)有个要求,温度不能低于26度,希望能做到开机设定就是26度,遥控器和面板均不起作用

回帖成功

经验值 +10