家用中央空调水系统设计的分析
目前家用中央空调市场上,热泵冷热水机组以其良好的舒适性、设计的灵活性、独领风骚,尤其是在别墅等较高档次的住宅区采用的更加广泛。但是鉴于目前家用中央空调市场的不规范性,销售队伍和设计安装队伍的综合平均水平较低,很多未进行过专业培训的人员都在从事家用中央空调的销售、设计和安装的工作。本人就曾经见过搞装璜的设计的大金的VRV系统,某独栋别墅的一楼的客厅上空,面积为25m2,装璜人员在该客厅中二楼楼板下安装一台3P室内机,侧出风,然后再在客厅顶部安装一台一拖一嵌入式的5P机,单位面积冷量约800W/m2;业主还对此深信不疑,在专业人员纠正下竟然无效。相对简单的冷媒系统尚且如此,技术含量更高的水系统的设计与安装的问题就更加不胜枚举了!
在设计人员本身的问题多多时,就无法严格要求安装人员,无法控制安装质量;从而导致从系统的设计到安装均有隐患,这就是家用中央空调为什么存在如此之高的投诉率的原因。本文意图通过家用中央空调水系统的分析对从事家用中央空调设计与安装的各位有所借鉴,对此文中不正确之处,敬请指教。
一、 在家用中央空调的水系统的常见设计如下:
1、 整个系统不安装电磁阀;
2、 整个系统只安装2~3只电磁二通或三通阀;
3、 整个系统除2台风机盘管不安装电磁阀处(为直通),工作其余均安装电磁二通阀;
4、 整个系统内的风机盘管均安装电磁三通阀;
5、 不安装水箱;
6、 同时使用系数为0.7~0.8;
7、 水管保温偏薄,水管保温采用20mm厚以下的PEF保温管较多。
二、 以上常见设计的原因分析
1、 风机盘管进出水管相关阀门的设计原因:
主要考虑当室内仅开少量的风机盘管时,能使冷冻水能从其它风机盘管旁通回主机,使主机不发生流量保护和低温报警。
2、 不安装水箱的设计原因:
出于成本考虑,且家用热泵冷热机组一般均在机组内配置膨胀罐,从而认为可不安装水箱亦可保证水系统的稳定性
3、 因考虑家庭用户不会同时使用全部风机盘管,所以采用0.7~0.8的同时使用系数
三、 家用中央空调水系统风机盘管的阀门设计问题分析
1、 整个系统不安装电磁阀的问题:
当整个系统不安装电磁阀时,成本最低,不利于节能,如果此时设计仍考虑同时使用系数,可能会导致系统降温困难,制冷效果差等现象。
2、 整个系统只安装2~3只电磁二通或三通阀;
这种设计方式的运行与上一种情况基本相似,不再阐述。
3、 整个系统除2台风机盘管不安装电磁阀处(为直通),工作其余均安装电磁二通阀;
这种安装方式一般为尽量做到各末端水力平衡,会将最远端设为直通;表面上看室内不使用空调时,风机盘管上的电磁阀关闭,使冷冻水不经过风机盘管的盘管,有利于节能,但在只有很少数的风机盘管运行时会导致该空调房间空调效果不明显,同时可能会因机组的流量过小,导致机组的流量保护和低温报警;
4、 整个系统内的风机盘管均安装电磁三通阀;
为保证整个系统内的循环水量,各风机盘管均安装电动三通阀,但这种设计及安装方法会导致另一个大家均忽略的另一个问题:当少量风机盘管运行时,空调效果不明显。降低机组的进出水温可适当提高空调效果,但同时会造成主机组的制冷效率下降,耗电量增加的不良情况。
因为水系统是从大型中央空调和小型化,在大型中央空调系统中,控制出水温度(一般为7℃),而小型机组的设计一般均由回水温度控制,因此当有末端进行旁通时,回水温度是部一分经过热交换的水和一部分未经过交换的7℃的水混合后的温度;
假定仅二台相同的风机盘管,一台关闭,冷冻水旁通,另外一台正常运行,则:
即主机启停时,正常运行的风机盘管对应的回水温度这16℃~18℃,此时室内温度将会高于设计值,无法达到理想的空调效果,实际过程十分复杂,有兴趣可已分析一下。
5、 不安装水箱;
安装水箱将会对系统的稳定性非常有帮助。
6、 同时使用系数为0.7~0.8;
关键在于是否符合实际冷负荷的需求
7、 水管保温偏薄,水管保温采用20mm厚以下的PEF保温管较多。
易导致冷冻水温度变化过快,机组启停频繁,能耗增加。