土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷冷水机组制冷量与室外温度的关系

风冷冷水机组制冷量与室外温度的关系

发布于:2007-08-11 16:20:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
国外一家电站定购了我们公司的两台风冷冷水机,要求在室外温度42度时的制冷量为365KW,但同时要求我们提供48.6,
45, 43, 35度时的制冷量,公司的工程师给出的制冷量如下:
48.6-316.8
45-338.7
43-350.9
40-369.2
35-399.6
但我们公司的一个博士说应该是随着室外温度的升高, 制冷量增加, 我是项目经理, 不太懂技术, 请高手指点, 谢谢!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • feichen19820507
    你们工程师说的是可信的
    建议你对于这样的风冷机组检查一下电器件的耐热和控制箱的散热,
    可以的话,也跟风机厂家确认一下风机在高温时候电机的情况.
    2007-09-19 12:34:19

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_ak
    crazy_ak 板凳


    1:冷凝压力升高会导致蒸发温度跟着升高,正确!
    2:两种情况下,单位质量制冷剂充分蒸发情况下需要吸收的热量是不同的,这一句也没有错误!
    3:冷凝后液体的焓值升高,导致单位质量制冷剂可提供冷量减少。
    冷凝后的焓值升高了,这一句我觉得应该说成冷凝器出口的制冷剂的焓值比以前高了。
    原因有两点:1:制冷剂流量大了,因为冷凝压力大了。
    2:冷凝温度与环境温度温差小了!
    我在补充一点,制冷剂离开蒸发器时的焓值较以前也低了。
    导致单位质量制冷剂可提供冷量减少:结论没有错误啊,单位质量制冷量小了!
    以上纯属个人分析,还望大家指正!
    2007-09-18 11:57:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有谁做过双制冷系统的,请教以下

有谁做过双系统的,请教以下我现在搞一个双系统的酒柜,就是用同一个压机,冷凝器,和过滤器,从过滤器出来后就分开两路毛细管到两个蒸发器毛细管的流量是一样的,然后又从同一个回气管进入压机,因为压机位置高于两个蒸发器位置就没有加储液包,实验结果是:一面制冷到-14度,一面制冷到20度,几乎就是不制冷,但毛细管有凝露,一开始以为是堵了,就焊开了发现没有堵,为什么会出现这种现象???一边制冷,一边不制冷,请大家给提个意见!!!

回帖成功

经验值 +10