我现在搞一个双系统的酒柜,就是用同一个压机,冷凝器,和过滤器,从过滤器出来后就分开两路毛细管到两个蒸发器
毛细管的流量是一样的,然后又从同一个回气管进入压机,因为压机位置高于两个蒸发器位置就没有加储液包,
实验结果是:一面制冷到-14度,一面制冷到20度,几乎就是不制冷,但毛细管有凝露,一开始以为是堵了,就焊开了
发现没有堵,为什么会出现这种现象???一边制冷,一边不制冷,请大家给提个意见!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • h398470453
    h398470453 沙发
    呵呵 你回气是怎么做的 分液怎么做的 都是因素啊 改短不制冷那边的毛细管有可能行
    2008-08-19 03:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • jinyiwz
    jinyiwz 板凳
    应该是分液不均匀