我之前向你请教时,你告诉我说:"换气次数计算风量不太准确,要具体问题具体分析,请问如果是地库,那如何具体分析
  • toplhc
    toplhc 沙发
    换气次数计算通风量的方法属估算,但是实际我们很多计算都是估算,车库换气次数一般4-6次/小时(有些情况更高),主要是有些情况不具备详细计算的基础数据

    根据建筑物的所在城市区域和人流、档次,取高低值,至于你以前所说的车库层高是否什么大于3米按3米计,因为本身就是估算,你来讨论估算当中某一点是否如何,我认为意义不大,总体的把握就好
    2007-08-10 08:58:10