风管的风速一般取多少,另风井的面积如何确定
风管的风速一般取多少,另风井的面积如何确定
请问:1风管的风速一般取多少
2风井的面积如何确定
3风管及风机中心距地的高度如何确定
发布于
2007-08-09 17:39:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
yuyiqingyan
此风管为地下车库排烟排风风管的干管支管,加压送风风管的风速以及刚刚出加压送风风机时的风速
2007-08-10 16:27:10
来自 PC
评论
举报
deadfat
1,规范上说金属风管20m/s以下,非金属风管15m/s以下
但是计算了一下发现阻力很大,有些不合理
干管6-10m/s就好
支管的话5-8m/s就可以了,不过还要看你的风口到底容许多大的风速