0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
功率443kw冷水机组供配电的问题我们计划新建的十万平米的高层办公楼,设计院设计的三台输入功率443kw的冷水机组,有这样的问题,我们本地供电变压器最大允许的单台容量为1250千伏安,因此三台冷水机组必须三台变压器分别供电,设计院计算结果是变压器内阻大,冷水机组启动时瞬时压降能达到标称电压(380v)的8%不符合民规电压损失7%的要求。请教诸位高手,冷水机组自带软启功能或者星角降压启动功能的能否解决瞬时压降大这样的问题,一般冷水机组是怎样启动的,对供电变压器有什么要求
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
fuyunbanyue
沙发
jljhl-001 发表于 2012-12-2 16:06 非常感谢,这下心里就有底了。说的有道理
2013-10-10 18:09:10
赞同0
-
jljhl-001
板凳
非常感谢,这下心里就有底了。
2012-12-02 16:06:02
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报