土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 功率443kw冷水机组供配电的问题

功率443kw冷水机组供配电的问题

发布于:2012-11-29 08:58:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们计划新建的十万平米的高层办公楼,设计院设计的三台输入功率443kw的冷水机组,有这样的问题,我们本地供电变压器最大允许的单台容量为1250千伏安,因此三台冷水机组必须三台变压器分别供电,设计院计算结果是变压器内阻大,冷水机组启动时瞬时压降能达到标称电压(380v)的8%不符合民规电压损失7%的要求。

请教诸位高手,冷水机组自带软启功能或者星角降压启动功能的能否解决瞬时压降大这样的问题,一般冷水机组是怎样启动的,对供电变压器有什么要求

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • loyal7
    loyal7 沙发
    楼主的压降是母线端,还是设备端子处啊?
    7%是电力系统与用户计费电表处的要求。对上述的高层办公楼(如是高压计量)应该计算高压侧的电压偏差吧。
    2012-12-07 11:18:07

    回复 举报
    赞同0
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    为什么限制在1250kVA?
    2012-12-04 11:36:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进线柜有嗞嗞的声音,请教各位

我们有台进线柜(左边一台是电缆转接柜,共5根240电缆,再铜牌连到右边的进线柜)站在下图两台柜中间位置听有嗞嗞的声音,声音不是很大,靠近了听才有,电流大了就有,(也不是很大,才500A),电流小了就没了,应该是震动的声音,但声音又像放电的声音。另电压互感器是放在柜前的,通过绝缘电缆拉到后面的母排的。希望各位指点,应该再补做哪些试验?如何检查出问题,谢谢[ 本帖最后由 fy17821349 于 2012-11-29 08:35 编辑

回帖成功

经验值 +10