空调水管为什么不能设置在新风竖井内?哪规定的?
空调水管为什么不能设置在新风竖井内?哪规定的?
审图中心提出:
暖通
专业审查意见回复:
二、违反《强制性标准》方面的问题:
2、 冷水供回水管不应设置在新风竖井内
回复:冷水供回水管及凝结水管从新风竖井移到空调机房内,如图示。
请问哪本规范里规定水管不能设置在新风竖井内?我查了半天也没有查到呀?审图中心说违反了《强制性标准》,可是强制性标准里我也没有查到呀?
发布于
2007-08-09 15:35:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
vincent_nk
应该是这一条,建规7.2.9黑体字。