土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 布置消火栓应按保护半径还是实际行走路线?

布置消火栓应按保护半径还是实际行走路线?

发布于:2007-08-09 11:02:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我一直都是按实际行走路线布置消火栓的
但最近听上海一审图公司的说:上海是按保护半径(即画圆的方式)来布置消火栓的,请教大家的意见

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • beyondlion
    beyondlion 沙发
    按实际行走路线
    实际长度小于 25*0.8+充实水柱长度*0.71
    2007-08-09 17:48:09

    回复 举报
    赞同0
  • jjfandyou
    jjfandyou 板凳
    画圆是要再乘个折算系数的,个人理解这麽做是尽量接近按行走路线的距离,画圆只是方便设计,提高效率。最准的还是按实际距离。
    2007-08-09 16:15:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低规8.3.1(4) 与 8.3.3

GB50016-2006 8.3.1应设置DN65的室内消火栓:(4) 超过5层或体积大于1W立方的办公楼\教学楼\非住宅类居住建筑等其他民用建筑.P 298页条文解释中:集体宿舍\公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水,要按照公共建筑的要求进行.8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设置消防软管卷盘;问:一个5层,体积9000立方的宿舍在8.3.1条里应该占哪一条?

回帖成功

经验值 +10