土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 低规8.3.1(4) 与 8.3.3

低规8.3.1(4) 与 8.3.3

发布于:2007-08-09 09:24:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB50016-2006 8.3.1应设置DN65的室内消火栓:
(4) 超过5层或体积大于1W立方的办公楼\教学楼\非住宅类居住建筑等其他民用建筑.
P 298页条文解释中:集体宿舍\公寓等非住宅类居住建筑的室内消防给水,要按照公共建筑的要求进行.

8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设置消防软管卷盘;

问:一个5层,体积9000立方的宿舍在8.3.1条里应该占哪一条?


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zzx1354
    zzx1354 沙发


    恩.可以不设.审图的也不会提问题.
    但是你的体积有9000多,接近10000了,有点悬.
    2007-08-11 11:31:11

    回复 举报
    赞同0
  • jinhui020222205
    按第4条考虑,不设置室内消火栓。
    2007-08-09 10:05:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

产品讲座 消防泵 姜文源 ppt 下载

标题字数有限,就写些关键词昨天参加了一个消防泵的产品介绍会,是陕西航天的,请来了姜文源教授。ppt下载附件

回帖成功

经验值 +10