土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于报警设计规范手动切除非消防负荷的含义

关于报警设计规范手动切除非消防负荷的含义

发布于:2012-11-28 17:26:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

火灾报警规范中,关于消防控制室的切除非消防负荷,条文解释这样描述:“切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐个实施,以减少断电带来的不必要的惊慌。”
这里手动的概念,我们大部分理解为是手动在现场扳开关。
但是,审图的意思提出来,这里规范说的手动或自动,值得是消控室能手动或自动。说白了,在消控室的值班人员能手动远程切除开关,这个才是手动的意思。
查阅了院里的以前图纸,基本上有做脱扣的,也有不做托扣的,特别是高层住宅的户内供电。
这里请教了,规范的手动到底是怎么理解?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • 扫把
    扫把 沙发
    自动是火灾报警系统自动切断,无需人为操作,手动是人员在值班室远程切断。
    2013-10-31 12:08:31

    回复 举报
    赞同0
  • ljn112233
    ljn112233 板凳
    进来学习了。。。。。。
    2013-10-31 12:04:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:如何算一个低压配电室需不需进行无功补偿?

现在给一个低压配电定进行改造,将原有配电柜拆除,换成新的配电柜。原配电柜中电动机回路都设计有就地无功补偿,这次改造后的新配电柜需不需设计一个电容补偿柜?怎么样来计算是否需来补偿?配电室现在所带的负荷为电动机: 2台100kW,2台160kW,2台22kW(这些都是消防系统的负荷,平时很少开) 2台75kW(正常生产开的,一开一备)照明负荷:30kW,检修负荷:100kW变压器的容量:800kVA

回帖成功

经验值 +10