土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:如何算一个低压配电室需不需进行无功补偿?

请教:如何算一个低压配电室需不需进行无功补偿?

发布于:2012-11-28 16:20:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在给一个低压配电定进行改造,将原有配电柜拆除,换成新的配电柜。原配电柜中电动机回路都设计有就地无功补偿,这次改造后的新配电柜需不需设计一个电容补偿柜?怎么样来计算是否需来补偿?
配电室现在所带的负荷为
电动机: 2台100kW,2台160kW,2台22kW(这些都是消防系统的负荷,平时很少开)
2台75kW(正常生产开的,一开一备)
照明负荷:30kW,检修负荷:100kW
变压器的容量:800kVA
这些是配电室改造后要带的负荷,请问一下,我应该怎么来计算这个配电室是否需要进行无功补偿呢?
还有配电柜盘布置的规律是什么样的啊?例如160kW的负荷占多大空间?
恳请各位高人前辈指点,我将不甚感激!谢谢大家!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 工作不努力
    新手学习了,感叹自己还得多看书
    2015-01-13 11:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • bb9592
    bb9592 板凳
    集中补偿,节省投资,便于管理,一般无功补偿根据变压器的30%,配备,低压最好配备自动补偿的,不要人工投切,功率因数一般大工业要求是0.9以上。
    2012-12-01 21:02:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钳形电流表读数及计算有功功率求助!!!

请问钳形电流表卡出的电流是什么电流?按其说明书应该是有效值(均方根值RMS),也就是说按照这个电流计算测量电路有功功率的话应该是用电压U*测得电流I*cosΦ,但是问了两个钳形电流表的厂家技术人员却说测得的值已经是乘了cosΦ的值,即计算测量电路有功功率的话直接用电压U*测得电流i即可;我彻底凌乱了,请各位大虾、专家帮忙解答!!!

回帖成功

经验值 +10