出风口送风太小怎么办?
出风口送风太小怎么办?
一条16米长的风管,有四个下送风口,四个侧送风口,空调箱连接部分未设集风箱,有一个畸形的大小头,在靠近空调箱的风口风速很小,而在末端的风口风速很大,请问是不是风管变径的问题呢?我现在在前面的几个风口加上挡风板后效果会不会好点呢?
发布于
2007-08-09 08:13:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
kulling
恩,我加装了几个导流片,今天下午去试了一下,效果还可以,业主也觉得满意了!呵呵,太爽了!
2007-08-09 16:17:09
来自 PC
评论
举报
大雪漫天
应该可以,你应该在末端风口加调节阀,你可以做抽拉式的封口!